涤纶工厂设计标准 GB/T50508-2019
8.6 火灾自动报警
8.6.1 生产装置厂房火灾自动报警系统设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《纺织工程设计防火规范》GB50565的有关规定。
8.6.2 火灾自动报警系统形式的选择和设计要求应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。
8.6.3 消防联动控制设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。
条文说明
8.6.1~8.6.3 火灾自动报警系统是否设置需要依据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《纺织工程设计防火规范》GB50565的规定,具体实施依据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定,所以条文中明确了其相互关系。