8.5 接地
8.5.1 交流电气设备的接地设计应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定。
8.5.2 爆炸危险环境应采取静电防护措施。
8.5.3 静电防护措施应符合国家现行标准《防止静电事故通用导则》GB12158和《石油化工静电接地设计规范》SH/T3097的有关规定。
8.5.4 功能性接地、保护性接地、防静电接地、防雷接地、等电位联结接地宜采用共用接地装置。接地装置的接地电阻应符合其中最小值的要求。
8.5.5 电气设备接地装置施工。与验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169和《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257的有关规定。