涤纶工厂设计标准 GB/T50508-2019
7.4 特殊仪表选型
7.4.1 熔体管道中熔体温度测量应采用特殊结构的三线制Pt100铂电阻温度计,其接触熔体部分的长度宜根据管径大小确定为5mm~25mm。
7.4.2 熔体管道中熔体压力测量应采用高温膜片压力变送器,其测量膜片应与管道内表面平齐。熔体压力就地指示应采用高温膜片密封压力表。
7.4.3 容积式输送泵出口用于保护设备的压力高限报警开关宜选用电接点压力表,接点形式应为接近感应式。对于熔体应采用高温膜片密封压力表。
7.4.4 切片料仓的料位宜采用音叉式或振动棒式料位开关。
7.4.5 热媒介质的控制阀宜选用波纹管密封气动薄膜调节阀。
7.4.6 仪表与工艺介质接触部分的材质不应低于设备和管道的材质。
7.4.7 现场仪表变送器和阀门定位器宜选用带有通用通信协议的智能仪表。
7.4.8 直接安装在机械设备上的一次仪表宜随机械设备配带,但规格和选型原则应与主工艺装置要求一致。
7.4.8 直接安装在机械设备上的一次仪表宜随机械设备配带,但规格和选型原则应与主工艺装置要求一致。
条文说明
7.4.1 熔体温度测量的温度计结构特殊在探测部分的外形尺寸较小,深入管道内的长度仅为5mm~25mm,直径仅能满足强度需要,主要是为了减少熔体在管道中的流动死角,避免熔体滞留对产品质量的影响。
7.4.5 热媒介质的控制阀采用波纹管密封是为了避免工艺介质外泄漏。
7.4.7 HART(Highway Addressable Remote Transducer)通信协议为加载在4mA~20mA之上的脉冲信号,为仪表的远程校验、维护提供了数据传输功能。
7.4.8 直接安装在机械设备上的一次仪表是指设备上的温度计、热电阻、压力表、压力开关、压力变送器、位置开关、电磁阀等。这些机械设备包括螺杆挤压机、纺丝机、卷绕机、集束机、落桶机、卷曲机、切断机、打包机、热媒蒸发器等。