涤纶工厂设计标准 GB/T50508-2019
7.3 主要控制方案
7.3.1 熔体直接纺丝工艺计量泵前的熔体压力控制宜通过控制熔体增压泵的转速实现,切片纺丝工艺计量泵前的熔体压力控制应通过控制螺杆挤压机的转速实现。
7.3.2 熔体管道中熔体温度控制应通过控制熔体管道夹套中热媒的温度实现,夹套热媒温度应通过热媒冷却器进行调节。
7.3.3 容积式输送泵的出口应设置压力高限联锁停泵控制系统。
7.3.4 纺丝冷却风及纺丝车间环境空调的温度应设自动控制保持稳定,纺丝冷却风的压力应通过调节风机转速保持稳定。
条文说明
7.3.3 涤纶工厂中由于熔体的黏度较大、温度较高,熔体输送泵、熔体增压泵等容积式输送泵出口压力均较高,为了保护设备和操作人员人身安全需要设置压力高限联锁停泵控制系统。
7.3.4 纺丝冷却风及纺丝车间环境空调的温度控制方案应根据当地的气候环境条件合理设置自动控制,可采用控制新回风比、表冷器、水喷淋、蒸汽加热等一种或多种手段进行调节,在满足工艺要求的前提下应充分考虑节能环保。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.2 控制水平
- 下一节:7.4 特殊仪表选型
