游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            12.3 池岸清洗
	12.3.1 游泳池应在池岸两侧各设置不少于2只的冲洗池岸用快速取水阀,并应符合下列规定:
	    1 室内游泳池应设在看台墙或建筑墙底部的墙笼内;
	    2 当室外游泳池无看台时,应设在池岸外侧的取水井内;
	    3 快速取水阀直径不应小于25mm,间距不应大于25m。
	12.3.2 池岸冲洗水宜采用生活饮用水或游泳池等池水,并应符合下列规定:
	    1 冲洗水量应以1.5L/(m2·次)计算确定,每次冲洗时间不宜少于30min;
	    2 每个开放场次结束后应冲洗一次,且每天冲洗地面不宜少于两次;
	    3 当采用生活饮用水进行池岸冲洗时,冲洗管道应设置计量装置和倒流防止器或真空破坏器。
		条文说明
	
    12.3.1 游泳池、水上游乐池等池岸是供游泳者、戏水者短暂休息和转换至另一座游乐池人行通道之用,也是工作人员、安全保护人员经常行走巡视的通道。因此,保持池岸洁净卫生对保持池水水质不受污染至关重要。这就要求:①池岸要经常洒水保持湿润,防止尘埃飞扬;②每个开放场次结束后,应对池岸进行冲洗及冲刷,以保持池岸的清洁。为此在池岸四周设置冲洗用取水阀不可缺少。
  