12.2 强制淋浴
	12.2.1 公共游泳池宜在更衣室进入水池的通道入口处设置强制淋浴。强制淋浴通道的尺寸应符合本规程第12.1.1条第1款的规定。
	12.2.2 强制淋浴的设置应符合下列规定:
	    1 喷水装置应为顶喷和侧喷形式,且不应少于3排,每排间距不应大于0.8m;
	    2 采用淋浴喷头喷水时,喷头数按通道宽度确定,顶喷喷头不宜少于3只,侧喷每侧不应少于1只;
	    3 采用多孔管喷水时,喷水孔孔径宜为0.8mm,喷水孔间距不应大于0.4m;
	    4 顶喷喷头或喷水管的安装高度不应小于2.2m;
	    5 喷头下地面应有集水排水设施,收集长度不小于2.0m;
	    6 应有避免强制淋浴排水进入浸脚池的措施。
	12.2.3 喷头或喷水管的开启,应采用光电感应自动开启,开启反应时间不应超过0.5s,喷水持续时间不应少于6s。
	12.2.4 强制淋浴给水设计应符合下列规定:
	    1 水源水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定;
	    2 水温不宜超过38℃,给水压力不宜小于0.15MPa;
	    3 水量应按全数喷头或喷水孔径数同时开启计算确定。
	12.2.1 公共游泳池、水上游乐池的使用人群构成多样,有游泳戏水爱好者,也有初学游泳者,有成年人、老年人、儿童及幼儿等,人员数量较多。他们每个人对泳前卫生的重视程度不一样,为防止将人体尘埃、汗液带入池内,保证池水卫生和每位游泳者、戏水者及健身者健康,在进入池子的入口的通道上宜设置强制淋浴装置。工程实践证明它是清除人体上汗液、化妆品和防晒油等护肤品残留及尘埃等污染物的有效措施。
	12.2.2 规定强制淋浴喷头或喷水管的排数、间距及每排应设置的喷水头或喷水孔数量或孔径,目的是保证每位游泳者、戏水者通过时有连续不断的足够的冲洗水量和冲洗时间,才能达到冲洗效果。同时,应向建筑专业提供强制淋浴通道的长度,并与之密切配合收集强制淋浴排水做法,确保排水不进入浸脚消毒池和游泳池。这样才能保证浸脚消毒池消毒液浓度不被稀释和淋浴后的脏水进入游泳池污染泳池水质。
	12.2.3 人体感应光电感应器是比较成熟的技术,将其用于开启强制淋浴供水阀门是可行和有效的。本条中的开启和持续时间是国内实践中经验总结所得。
- 上一节:12.1 浸脚消毒池
 - 下一节:12.3 池岸清洗
 
