建筑智能化系统运行维护技术规范  JGJ/T417-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            4.2 弱电间
	4.2.1 弱电间日常维护宜每周一次。
	4.2.2 日常维护应包括下列工作:
	    1 检查弱电间内各设备的电源质量、设备外壳接地情况;
	    2 检查弱电间通风、照明、温度、湿度及门锁锁闭功能,使其满足设备的工作要求;
	    3 整理弱电间线缆,确保线缆整齐、无松脱、无断裂、无氧化、标识清晰;
	    4 检查设备散热风扇;
	    5 设备清洁维护,杂物清除。
		条文说明
	
    
	4.2.2 本条规定了弱电间日常维护的要求。
	    第1款 电源质量主要核查电压、频率及谐波污染情况。
	    第2款 弱电间应满足设备运行的环境要求。
	    第4款 除尘及紧固,必要时更换风扇(包括机柜散热风扇)。
  