智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.14 一次通流加压试验
	6.14.1 电流互感器一次通流试验时,检查测控、保护、计量、故障录波器、网络分析仪、PMU等相关设备显示值应正确,极性应正确。
	6.14.2 电压互感器一次加压试验时,检查测控、保护、计量、故障录波器、网络分析仪、PMU等相关设备显示值应正确。
		条文说明
	
        本节条文明确了智能变电站一次通流加压试验的内容与方法,一次通流加压试验可检验互感器变比及回路的正确性,检验差动保护极性的正确性,进一步提升变电站工程调试的质量。
  