智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.13 整组传动试验
	6.13.1 电气一次设备传动试验应符合下列规定:
	    1 分别从监控后台、远动主站逐一控制变电站所有可控一次设备,同时检查人机界面和相关装置信息应正确;
	    2 模拟各一次设备的状态信号与测量量,分别在监控后台和远动主站检查相关信号及设备状态可视化信息应正确。
	6.13.2 顺控功能传动试验应符合下列规定:
	    1 按典型顺序控制票逐一检验全部顺序控制功能应正确传动;
2 不同运行方式下自动生成典型操作流程的功能应正确;
2 不同运行方式下自动生成典型操作流程的功能应正确;
	    3 顺序控制急停功能应正确。
	
		6.13.3 继电保护传动试验可按现行行业标准《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995执行,并应符合下列规定:
	
		    1 分别投入/退出相应压板保护整组动作应正确;
	
		    2 分别投入/退出检修压板保护整组动作应正确;
	
		    3 保护整组动作时间应符合现行国家标准《智能变电站继电保护通用技术条件》GB/T 32901的有关规定;
	
		    4 80%直流电源下设备应可靠动作;
	
		    5 配合传动试验、监控后台及保护故障信息系统的信号及故障信息综合分析功能应正确。
		条文说明
	
        本节条文明确了整组传动试验的内容与要求,包括电气一次设备传动试验、顺控功能传动试验和继电保护传动试验。
  