智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.4 保护故障信息系统
	6.4.1 保护故障信息系统应进行站内外通信交互检查,间隔层保护故障信息与远方保信主站通信交互功能应正确。
	6.4.2 保护故障信息系统应进行保护故障信息功能检查,配合各级主站分别调试保护故障信息读取与远传功能,并应符合下列规定:
	
		    1 模拟保护开关量或软压板状态变化、采样值变化、异常告警,系统应正确响应;
	
		    2 系统应能正确操作保护装置功能软压板的投退及定值区的切换;
	
		    3 模拟各种故障触发保护动作,系统应正确接收录波装置上送的录波列表及录波文件,正确显示动作报告、故障报告;
	
		    4 人工或自动召唤保护及故障录波装置的定值或录波文件,系统应能正确显示被召唤装置的实际定值或历史录波文件。
		条文说明
	
        保护故障信息系统由各保护及录波装置、站端保护信息子站及远方保护信息主站组成。分系统调试检查保护及录波装置与站端保护信息子站、站端保护信息子站与远方保护信息主站之间的数据读取和远传功能,解决召唤定值与录波文件、投退软压板、切换定值区、数据及信息远传等问题。
  