智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.3 防误系统
	6.3.1 防误系统应进行站控层操作票功能检查,操作票生成、编辑、预演、打印、执行、记录、管理等功能应正常。
	6.3.2 防误系统应进行站控层防误闭锁逻辑正确性检查,防误闭锁逻辑编辑、导出功能应正常,防误闭锁逻辑应正确。
	6.3.3 防误系统应进行间隔层闭锁正确性检查,解除站控层闭锁及电气联闭锁,根据预设的联闭锁逻辑规则依次操作设备,设备应能正确操作,被闭锁的设备在解除间隔层闭锁后可操作。
	6.3.4 防误系统应进行电气闭锁回路正确性检查,解除站控层闭锁及间隔层联闭锁,根据预设的联闭锁逻辑规则依次操作设备,设备应能正确操作,被闭锁的设备在解除电气闭锁后可操作。
		条文说明
	
    
	6.3.1 监控系统对设备操作过程中,防误系统对操作步骤进行逻辑判断,满足操作条件则允许操作,不满足操作条件,则闭锁操作,本条对防误系统应具备的功能及其要求做出了规定。
	6.3.2~6.3.4 变电站防误系统的操作步骤逻辑判断分为三个层面,站控层闭锁、间隔层闭锁和电气闭锁,并且三个层面相互独立。实际操作过程中,三个层面的逻辑判断必须都通过才允许操作。这三条分别对站控层防误闭锁逻辑、间隔层防误闭锁逻辑和电气闭锁逻辑做出了规定。
  