岩棉工厂设计标准 GB/T51379-2019
附录D 岩棉生产车间及存储库房火灾危险性分类
D.0.1 车间生产的火灾危险性类别、耐火等级、防火分区最大允许建筑面积、安全疏散距离应符合表D.0.1的规定。
表D.0.1车间生产的火灾危险性类别、耐火等级、防火分区最大允许建筑面积、安全疏散距离


注:
1 当配电室的设备每台装油量大于60kg时,应按丙类确定;
1 当配电室的设备每台装油量大于60kg时,应按丙类确定;
2 表中所列的“安全疏散距离”为厂房内任一点至最近安全出口的直线距离;
3 厂房内设有自动灭火系统的防火分区面积应按相关规范执行。
D.0.2 车间存储的火灾危险性类别、耐火等级、防火分区最大允许占地(建筑)面积应符合表D.0.2的规定。
D.0.2 车间存储的火灾危险性类别、耐火等级、防火分区最大允许占地(建筑)面积应符合表D.0.2的规定。
表D.0.2车间存储的火灾危险性类别、耐火等级、防火分区最大允许占地(建筑)面积

注:
1 表中所标出的库房火灾危险性类别,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定;
1 表中所标出的库房火灾危险性类别,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定;
2 仓库内设自动灭火系统防火分区面积按相关规范执行。