岩棉工厂设计标准 GB/T51379-2019
附录C 地下管线之间的最小垂直净距
表C地下管线之间的最小垂直净距(m)

注:
1 表中管道、电缆和电缆沟最小垂直净距指下面管道或管沟的外顶与上面管道的管底或管沟基础底之间的净距;
1 表中管道、电缆和电缆沟最小垂直净距指下面管道或管沟的外顶与上面管道的管底或管沟基础底之间的净距;
2 生活饮用水管道与污水管道交叉时,其垂直净距不应小于0.4m。污水管道在上时,污水管应加固,其加固长度不应小于生活给水管道的外径加4m;生活给水管应采用钢管或钢套管,套管伸出交叉管的长度,每边不得小于3m,套管两端应密封。