E.5 分项系数的确定方法
E.5.1 结构或结构构件设计表达式中作用和抗力分项系数的确定应符合下列规定:
1 结构上的同种作用采用相同的作用分项系数,不同的作用采用各自的作用分项系数;
2 不同种类的构件有各自的抗力分项系数,同一种构件在任何可变作用下,抗力分项系数不变;
3 对各种构件在不同的作用效应比下,按所选定的作用分项系数和抗力分项系数进行设计,使所得的可靠指标与目标可靠指标βt具有最佳的一致性。
E.5.2 对安全等级为二级的结构或结构构件,当永久作用起不利作用时,结构或结构构件设计表达式中的作用和抗力分项系数可按下列步骤确定:
1 选定代表性的结构或结构构件或破坏方式,一个永久作用和一个可变作用组成的简单组合;
2 对安全等级为二级的结构或结构构件,重要性系数γ0取为1.0;
3 对选定的结构或结构构件,确定作用分项系数γG和γQ下简单组合的作用效应设计值;
4 对选定的结构或结构构件,确定抗力分项系数γR下简单组合的抗力标准值;
5 计算选定结构或结构构件简单组合下的可靠指标β;
6 对选定的所有代表性结构或结构构件、所有作用分项系数γG和γQ的范围以0.1或0.05的级差,优化确定γR;选定一组使按分项系数表达式设计的结构或结构构件的可靠指标β与目标可靠指标βt最接近的分项系数γG、γQ和γR;
7 根据以往的工程经验,对优化确定的分项系数γG、γQ和γR进行判断,并进行调整。
E.5.3 对安全等级为二级的结构或结构构件,当永久作用起有利作用时,结构或结构构件分项系数表达式中的永久作用应取负号,根据第E.5.2条已经选定的永久作用起不利作用时的可变作用分项系数γQ和抗力分项系数γR,以0.1或0.05为级差优化确定永久作用分项系数γG。
E.5.1 本条规定了确定结构或结构构件设计表达式中作用和抗力分项系数的原则,基本思想是:作用分项系数取值依赖于作用本身而与结构形式无关,不同的结构构件或破坏形式采用不同的抗力系数,分项系数的取值总体上能够代表和反映目标可靠指标水平。
E.5.2 本条说明了可变作用起不利作用时确定结构或结构构件设计表达式中分项系数的步骤,对于不同的结构或结构构件,可能有所差别,可根据具体情况进行适当调整。需要说明的是,确定作用分项系数的方法包括优化方法和设计值方法,本条采用的是优化方法,其优点是可直接得到一套反映设计变量参数变化范围的作用分项系数和抗力分项系数。设计值方法的优点是直接反映了分项系数与可靠指标的关系,但在确定统一的分项系数取值时,还需针对各种情况的分析结果进行归纳。
E.5.3 本条说明了可变作用起有利作用时确定结构或结构构件设计表达式中可变作用分项系数的方法。可变作用起有利作用时,如果仍采用起不利作用时确定的作用分项系数进行结构设计,则会因放大有利作用的影响而降低结构或结构构件的实际可靠度,所以要专门确定可变作用起有利作用时的分项系数。
- 上一节:E.4 基于可靠指标的设计
- 下一节:E.6 可变作用组合值系数的确定方法
