E.4 基于可靠指标的设计
E.4.1 根据目标可靠指标进行结构或结构构件设计时,可采用下列方法之一:
1 所设计结构或结构构件的可靠指标应符合下式规定:
β≥βt (E.4.1-1)
式中:β——所设计结构或构件的可靠指标;
βt——所设计结构或构件的目标可靠指标。
当不满足式(E.4.1-1)的要求时,应重新进行设计,直至满足要求为止。
2 对某些结构构件的截面设计,当抗力服从对数正态分布时,可按下式直接求解结构构件的几何参数:
	
式中:R(·)——抗力函数;
μR'——迭代计算求得的当量正态化抗力的平均值;
r*——迭代计算求得的抗力验算点值;
δR——抗力的变异系数;
μf——材料性能平均值;
αd——几何参数的设计值。
	E.4.2  当按可靠指标方法设计的结果与传统方法设计的结果有明显差异时,应分析产生差异的原因,当证明了可靠指标方法设计的结果合理后方可采用。
	 
E.4.1 本条提供了两种直接用可靠度理论进行结构设计的方法。第1种方法实际上是可靠指标校核的方法,第2种方法适合于构件截面设计的情况,如承载力服从对数正态分布的钢筋混凝土构件的截面配筋计算。对于这种情况,可采用下面的迭代计算步骤:
1 根据永久作用效应SG、可变作用效应S1,S2,…,Sm和结构抗力R建立极限状态方程:
	
	        式中:Si(i=1,2,…,m)——第i个作用效应随机变量,如采用JCSS组合规则,则有m个组合,在第1个组合SQm.1中,S1,S2,…,Sm分别为
,在第2个组合SQm.2中,S1,S2,…,Sm分别为SQ1(t0),
,依次类推。
	    2  假定初值SG*(0)(一般取μSG)、si*(0)(i=1,2,…,m)(一般取μSi(i=1,2,…,m))和r*(0)(一般取
)。
3 取SG*=SG*(0)、Si*=Si*(0)(i=1,2,…,m)和r*=r*(0),按本标准式(E.2.2-6)、式(E.2.2-5)计算σs'i、μs'i(i=1,2,…,m),按下式计算σ'R:
	
4 按本标准式(E.2.2-3)计算αs'i(i=1,2,…,m)和αR'。
5 按本标准式(E.2.2-4)计算SG*和Si*(i=1,2,…,m),按下式求解r*:
	
	    6  如果
,其中ε为规定的误差,转第7步;否则取SG*(0)=SG*,Si*(0)=Si*(i=1,2,…,m),ri*(0)=ri*转第3步重新进行计算。
7 由本标准式(E.4.1-2)计算结构构件的几何参数。
E.4.2 直接用可靠指标方法对结构或结构构件进行设计,理论上是科学的,但目前设计尚没有这方面的经验,需要慎重考虑。如果用可靠指标方法设计的结果与按传统方法设计的结果存在差异,并不能说明哪种方法的结果一定是合理的,而要根据具体情况进行分析。
- 上一节:E.3 结构可靠度校准
 - 下一节:E.5 分项系数的确定方法
 
