智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            5.7 测控装置
5.7.1 测控装置应进行SV输入测试,模拟SV输入,被测装置应符合下列规定:
1 各通道SV输入应正确;
	
   
1 各通道SV输入应正确;
	    2 额定频率时,电压、电流测量值的引用误差不应大于0.2%;
	    3 额定频率时,有功功率、无功功率、功率因数测量值的引用误差不应大于0.5%;
4 在45Hz~55Hz范围内,频率测量值的绝对误差不应大于0.005Hz;
4 在45Hz~55Hz范围内,频率测量值的绝对误差不应大于0.005Hz;
	    5 采样值的零值死区值和变化死区值应正确;
	    6 SV检修机制应正确;
	    7 改变SV输入品质位,上送遥测的品质位应正确,同期功能应正确处理;
	    8 SV通信中断后,应能可靠闭锁同期功能,显示及上送信息应正确。
	
		5.7.2 测控装置应进行GOOSE输入测试,模拟GOOSE输入,被测装置应符合下列规定:
	
		    1 GOOSE输入信息应与SCD一致,且开入正确;
	
		    2 模拟GOOSE输入量变化,SOE分辨率不应大于1ms;
	
		    3 检查远方就地把手、检修压板的转换状态应正确;
	
		    4 GOOSE检修机制应正确。
	5.7.3 测控装置应进行控制输出测试,被测装置应符合下列规定:
	    1 解除逻辑闭锁功能,下发控制命令,检查GOOSE输出应正确;
	    2 改变检修压板状态,检查GOOSE输出的检修品质位应正确;
3 投入同期功能,改变同期条件,检查同期功能应正确;
3 投入同期功能,改变同期条件,检查同期功能应正确;
	    4 投入逻辑闭锁功能,改变逻辑闭锁条件,检查逻辑闭锁输出应正确。
		条文说明
	
    5.7.1 电压电流量的采集、计算、上送以及通过电压电流计算频率和功率是测控装置的基本功能之一,智能变电站测控装置采用V输入方式采集电压、电流量,本条对测控装置的V采样处理要求以及电压、电流、频率、功率的计算准确度做出规定,本条文第2、3、4款中的指标引自现行行业标准《变电站测控装置技术规范》DL/T 1512。
5.7.2 开入量的采集和处理是测控装置的基本功能之一,智能变电站测控装置采用GOOSE输入方式采集开关量,本条对测控装置处理GOOSE输入的要求做出规定,本条第2款中的指标引自现行行业标准《变电站测控装置技术规范》DL/T 1512。
5.7.3 控制输出是测控装置的基本功能之一,电力系统断路器合闸需要同期合闸,而为了防止误操作,刀闸设备操作时需要经过闭锁逻辑的判断,特殊情况下闭锁逻辑可以解除,智能变电站测控装置采用GOOSE输出,其检修状态的变化通过检修品质位区分,本条对测控装置的控制命令输出、逻辑闭锁功能、同期功能的要求做出了规定。
5.7.2 开入量的采集和处理是测控装置的基本功能之一,智能变电站测控装置采用GOOSE输入方式采集开关量,本条对测控装置处理GOOSE输入的要求做出规定,本条第2款中的指标引自现行行业标准《变电站测控装置技术规范》DL/T 1512。
5.7.3 控制输出是测控装置的基本功能之一,电力系统断路器合闸需要同期合闸,而为了防止误操作,刀闸设备操作时需要经过闭锁逻辑的判断,特殊情况下闭锁逻辑可以解除,智能变电站测控装置采用GOOSE输出,其检修状态的变化通过检修品质位区分,本条对测控装置的控制命令输出、逻辑闭锁功能、同期功能的要求做出了规定。
  