智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            5.6 继电保护及安全自动装置
	5.6.1 继电保护及安全自动装置调试应包括整定值检验、保护逻辑检验、纵联保护通道检验和整组试验等,并应符合现行行业标准《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995的有关规定。
	5.6.2 继电保护及安全自动装置应进行GOOSE输入测试,模拟GOOSE输入,被测装置应符合下列规定:
	    1 GOOSE输入信息应与SCD一致,且开入正确;
	
		    2 GOOSE输入量设置有相关联的接收软压板功能应正确;
	
		    3 GOOSE输入的检修机制应正确;
	
		    4 模拟GOOSE输入传输链路异常,相关保护功能应正确处理。
	5.6.3 继电保护及安全自动装置应进行GOOSE输出测试,模拟GOOSE输出,被测装置应符合下列规定:
	    1 GOOSE输出信息应与SCD一致;
	    2 GOOSE输出量设置有相关联的发送软压板功能应正确,
3 GOOSE出口软压板的名称应与现场实际一致;
5.6.4 继电保护及安全自动装置应进行SV输入测试,模拟SV输入,被测装置应符合下列规定:
	
3 GOOSE出口软压板的名称应与现场实际一致;
5.6.4 继电保护及安全自动装置应进行SV输入测试,模拟SV输入,被测装置应符合下列规定:
		    1 各通道SV输入的幅值、相角和频率应正确;
	
		    2 SV输入量设置有相关联的接收软压板功能应正确;
	
		    3 SV检修机制应正确;
	
		    4 改变SV输入品质位,相关保护功能应正确处理;
	
		    5 改变SV输入同步标志,相关保护功能应正确处理;
	
		    6 模拟SV输入中双A/D通道的采样值不一致,被测装置应正确处理;
	
		    7 模拟SV输入传输链路异常,相关保护功能应正确处理,显示及上送信息应正确;
	
		    8 对于有多路SV输入的装置,模拟多路SV输入,SV采样应同步。
	5.6.5 继电保护及安全自动装置应进行MMS通信检验,建立被测装置与监控后台、保护故障信息子站等站控层设备通信,被测装置应符合下列规定:
	    1 装置相关电压、电流等模拟量信息应正确上送;
	    2 装置的压板状态、装置告警、保护动作事件及通信状态等相关信息应正确上送。
5.6.6 继电保护及安全自动装置应检查对时功能正确。
5.6.6 继电保护及安全自动装置应检查对时功能正确。
		条文说明
	
    5.6.1 本条明确了继电保护及安全自动装置的常规试验项目应包括整定值检验、保护逻辑检验、纵联保护通道检验和整组试验等,并应按现行行业标准《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995的有关规定执行。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                - 上一节:5.5 一次设备状态监测单元
 - 下一节:5.7 测控装置
 
