建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019
14.6 防雷与接地
14.6.1 建筑光伏系统防雷与接地系统每年应定期检查,并应符合下列规定:
1 避雷器接闪器、引下线等防雷装置应安装牢靠、连接良好,无断裂、锈蚀、烧损痕迹等;
2 各关键设备内部浪涌保护器(SPD)应符合设计要求,并应处于有效状态;
3 各接地线及标识、标志应完好,接地电阻应符合设计要求。
14.6.2 建筑光伏系统各关键设备的防雷装置在雷雨季节到来之前,应进行检查并对接地电阻进行测试。不符合要求时应及时处理。雷雨季节后应再次进行检查。
14.6.3 地下防雷装置应根据土壤腐蚀情况,定期开挖检查其腐蚀程度,当出现严重腐蚀情况时应及时修复、更换。
14.6.4 建筑光伏系统防雷与接地系统的运行与维护应符合国家现行标准《光伏发电站防雷技术要求》GB/T32512和《光伏发电站防雷技术规程》DL/T1364的有关规定。