建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019
14.5 储能系统
14.5.1 建筑光伏系统中的蓄电池等设备的运行与维护应符合现行行业标准《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DI/T724的有关规定。
14.5.2 建筑光伏系统中的铅酸蓄电池的运行环境与周期检验应符合现行国家标准《储能用铅酸蓄电池》GB/T22473的有关规定。
14.5.3 建筑光伏系统中储能系统的支撑结构、接线端子应定期检查,出现松动、腐蚀时应及时维修。
14.5.4 建筑光伏系统电化学储能电池出现漏液、变形时应及时处理。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:14.4 电气设备
- 下一节:14.6 防雷与接地
