建筑防护栏杆技术标准 JGJ/T470-2019
附录C 防护栏杆间隙检测方法
C.0.1 检测试件应符合下列规定:
1 检测试件横向至少应包括3个分格,检测试件的规格、材料、构造及安装方式应与实际工程一致,检测时不应增加任何附加设施;
2 现场检测时,应在防护栏杆安装完成后,在工程现场随机抽取试件进行检测。
C.0.2 检测设备应为表面光滑平整的钢球,应有足够的强度,在检测过程中不应发生变形,且直径应分别为110mm、30mm。
C.0.3 检测应符合下列规定:
1 应用直径110mm的钢球塞入栏板与立柱、栏板与扶手、栏板与地面及栏板内部任意间隙中;
2 应用直径30mm的钢球塞入栏板与立柱、栏板与扶手、栏板与地面及栏板内部任意间隙中;
3 观察钢球通过情况。