建筑防护栏杆技术标准 JGJ/T470-2019
附录B 抗水平反复荷载性能检测方法
B.0.1 检测试件应符合下列规定:

图B.0.4 抗水平反复荷载性能检测示意
1一吸盘
1 检测试件横向至少应包括3个分格,检测试件的规格、材料、构造及安装方式应与实际工程一致,检测时不应增加任何附加设施;
2 现场检测时,应在防护栏杆安装完成后,在工程现场随机抽取试件进行检测。
B.0.2 检测设备应符合下列规定:
1 试验台应坚固,能承受检测荷载,且不应影响检测结果;
2 施力装置应能缓慢、均匀地施加荷载,且无冲击现象;
3 吸盘应能有足够的吸附力,能承受检测荷载。
B.0.3 水平反复拉力F应为1000N,防护栏杆栏板中心处应为受力位置。
B.0.4 检测应符合下列规定:
1 应将吸盘分别吸附于防护栏杆栏板的室外侧及室内侧中心处(图B.0.4);

图B.0.4 抗水平反复荷载性能检测示意
1一吸盘
2 应对吸附于栏板室外侧的吸盘向室外侧方向施加荷载F,作用3s后卸载;
3 应对吸附于栏板室内侧的吸盘向室内侧方向施加荷载F,作用3s后卸载;
4 应重复本条第2款、第3款各10次;
5 观察试件损坏情况。