建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019
8.12 储能系统
8.12.1 建筑光伏系统配置的储能宜采用电化学储能系统,电化学储能系统设计应符合现行国家标准《电化学储能电站设计规范》GB51048的有关规定。
8.12.2 储能系统配置应符合下列规定:
1 储能系统的容量应根据负荷特点满足平滑出力的要求;
2 储能系统的容量应根据光伏发电系统需存储电量、负荷大小以及需要连续供电时间等确定,在符合存储多余电量的前提下,应减小储能容量的配置。