建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019
8.11 电缆敷设
8.11.1 建筑光伏系统电缆敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217的有关规定。当敷设环境温度超过电缆运行环境温度时,应采取隔热措施。
8.11.2 电缆敷设可采用直埋、保护管、电缆沟、电缆桥架、电缆线槽等方式,动力电缆和控制电缆宜分开排列,电缆沟不得作为排水通路。电缆保护管宜隐蔽敷设并采取保护措施。
8.11.3 集中敷设于沟道、槽盒中的电缆宜选用C类及以上阻燃电缆。
8.11.4 在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施。
8.11.5 光伏方阵内电缆桥架的铺设不应对光伏组件造成遮挡。