建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019
5.5 电缆桥架和电缆保护管
5.5.1 建筑光伏系统宜采用钢制电缆桥架,也可根据工程实际需要选用其他金属制电缆桥架或玻璃纤维电缆桥架。
5.5.2 当电缆桥架、线槽及其支吊架在腐蚀性环境中使用时,应采用耐腐蚀的刚性材料或采取防腐蚀处理。
5.5.3 在有防火要求的区段内,电缆桥架及其支架表面应涂刷防火涂层,其整体耐火性能应符合建筑物耐火等级的要求;耐火等级较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。
5.5.4 钢制电缆桥架应符合现行国家标准《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》GB/T23639的有关规定。
5.5.5 电缆在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
5.5.5 电缆在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
5.5.6 电缆桥架和电缆保护管内壁应光滑无毛刺。
5.5.7 电缆保护管内径不应小于所穿电缆外径的1.5倍,弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定,且每根电缆保护管不应超过3个弯头,直角弯不应多于2个。
条文说明
5.5.1 其他金属制电缆桥架可包括不锈钢电缆桥架以及铝合金电缆桥架等。