建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019
5.4 电缆
5.4.1 建筑光伏系统宜采用铜芯电缆。
5.4.2 电缆选型应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217的有关规定。
5.4.3 当电缆长期暴露在户外时,应根据抗臭氧、抗紫外线、耐酸碱、耐高温、耐湿热、耐严寒、耐凹痕、无卤、阻燃、经受机械冲击等环境要求进行选择。
5.4.4 光伏组件及方阵连接电缆应符合现行行业标准《光伏发电系统用电缆》NB/T42073的有关规定。
5.4.5 电缆耐火性能应符合现行国家标准《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第11部分:试验装置火焰温度不低于750℃的单独供火》GB/T19216.11和《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求额定电压0.6/1.0kV及以下电缆》GB/T19216.21的有关规定。
5.4.6 电缆绝缘和护套的材料机械性能、热老化性能、低温脆性、耐腐蚀性应符合现行国家标准《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部分:通用试验方法厚度和外形尺寸测量机械性能试验》GB/T2951.11、《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第12部分:通用试验方法热老化试验方法》GB/T2951.12和《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第51部分:填充膏专用试验方法滴点油分离低温脆性总酸值腐蚀性23℃时的介电常数23℃和100℃时的直流电阻率》GB/T2951.51的有关规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5.3 材料
- 下一节:5.5 电缆桥架和电缆保护管
