埋地钢质管道防腐保温层技术标准 GB/T50538-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            10 标识、运输与储存
	10.0.1 检验合格的防腐保温管成品宜在距管端350mm处粘贴或喷涂产品标识,标识内容应包括生产厂名称、钢管规格、长度、执行标准,随产品提供的合格证内容应包括产品名称、生产厂名称、生产日期、班次和质检员代号。
	10.0.2 防腐保温管吊装时应采用宽度为150mm~200mm的尼龙带或橡胶带,不应用钢丝绳吊装。
	10.0.3 防腐保温管的堆放场地应坚固、平整、无杂物、无积水,设置的管托应确保保温管下表面高于地面150mm,不应混堆,堆放高度不应大于2m,堆放处应远离火源和热源。
	10.0.4 堆放场地应悬挂铭牌,铭牌上应写明管径、壁厚、保温层厚度。
	10.0.5 防腐保温管成品在运输过程中应采取有效的固定措施,不应损伤防护层、保温层及防腐层结构,装卸过程中应轻拿轻放。
	10.0.6 防腐保温管不宜长期受阳光照射及雨淋,露天存放不应超过6个月;超过6个月露天存放时宜用篷布盖住,且钢管两端应加封堵。
  