埋地钢质管道防腐保温层技术标准 GB/T50538-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            9.5 补口及补伤施工质量检验
	9.5.1 补口质量检验应按防腐层、保温层、防护层顺序检验,进行下一层施工时,前序施工质量应检验合格。
	9.5.2 补口及补伤各层的外观质量应逐个检验。外观应平整光滑,且无明显缺陷。
	9.5.3 防腐层补口应按每班次抽检,抽检比例宜为1%,且不应少于1个口,出现抽检不合格时,应加倍抽检,如仍不合格,本班次施工的补口质量应为不合格。
	
		9.5.4 保温层补口质量应逐个检验,并符合下列规定:
	
		    1 保温层厚度应满足规定的技术要求;
	
		    2 应目视检查现场浇注的聚氨酯泡沫保温层外观质量,应无空洞、发酥、软缩、泡孔不均、烧芯等缺陷;
	
		    3 应目视检验捆扎保温层的外观质量,应无裂纹、无空洞等缺陷,应检查保温层拼缝宽度和上下保温层压缝的搭接长度,拼缝宽度不应大于5mm,搭接长度不应小于100mm。
	
		9.5.5 防护层补口质量检验应符合下列规定:
		
			    1 聚乙烯热收缩带防护层质量应符合下列规定:
		
			        1)应逐个目视检查防护层表面,外观应平整,无皱褶、气泡、空鼓、烧焦炭化等现象,热收缩带周边应有胶粘剂均匀溢出;
		
			        2)应逐个检测固定片与热收缩带搭接部位的滑移量,滑移量不应大于5mm;
		
			        3)防护层补口应抽检搭接部位的剥离强度,抽检比例为1%,检测方法及性能要求应符合现行国家标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257的有关规定。
		
			    2 聚乙烯电热熔套补口熔焊完成后、注泡前,应逐个进行气密性试验,气密性试验压力宜为0.02MPa,压力稳定30s后,可在搭接处涂肥皂水目测,搭接部位无气泡出现应为合格。
		
			    3 聚乙烯胶粘带或聚丙烯胶粘带应抽检搭接部位的剥离强度,抽检比例为1%,结果应满足相关技术要求。
		
			    4 缠绕的玻璃钢防护层,应逐个检查补口的外观,无白斑、裂纹、变色、鼓包、皱褶、树脂缺失等缺陷。
	
  