城镇供热管网设计标准 CJJ/T34-2022
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            11.4 防腐
11.4.1 架空敷设和管沟敷设的热水(或凝结水)管道、季节运行的蒸汽管道及附件,应涂刷耐热、耐湿、防腐性能良好的涂料。
11.4.2 架空敷设的管道宜采用具有防腐性能的镀锌钢板、铝合金板、不锈钢、彩钢板等做外保护层。
11.4.3 地下敷设管道固定支座的承力结构宜采用耐腐蚀材料,或采取可靠的防腐措施。
	
   
11.4.2 架空敷设的管道宜采用具有防腐性能的镀锌钢板、铝合金板、不锈钢、彩钢板等做外保护层。
11.4.3 地下敷设管道固定支座的承力结构宜采用耐腐蚀材料,或采取可靠的防腐措施。
		条文说明
	
    11.4.1 蒸汽管道表面温度高,运行期间即使管道表面无防腐涂料,管道也不会腐蚀。室外蒸汽管道如果常年运行,可不涂刷防腐涂料;为解决施工期间的锈蚀问题可涂刷一般常温防腐涂料。对于室外季节运行的蒸汽管道,为避免停热时期管道表面的腐蚀,应涂刷满足运行温度要求的防腐涂料。
11.4.2 本条是针对保温结构外保护层的要求。
11.4.3 地下敷设的供热管道由于供回水管的温度差,会形成土壤电位差,产生电化学腐蚀,因此埋地管道的固定支座承力结构要采取可靠的防腐措施保证安全。
11.4.2 本条是针对保温结构外保护层的要求。
11.4.3 地下敷设的供热管道由于供回水管的温度差,会形成土壤电位差,产生电化学腐蚀,因此埋地管道的固定支座承力结构要采取可靠的防腐措施保证安全。
  