城镇供热管网设计标准 CJJ/T34-2022
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            11.3 保温结构
11.3.1 保温层外应有性能良好的外保护层,外保护层的机械强度和防水性能应满足施工、运行的要求,预制保温结构还应满足运输的要求。
11.3.2 室外敷设的管道应采用预制保温管,并应符合国家现行标准的有关规定。
11.3.3 管道采用非连续式硬质保温瓦块或含硬质瓦复合式保温结构时,直管段每隔10m~20m及弯头处应预留伸缩缝,缝内应填充柔性保温材料,伸缩缝的外防水层应采用搭接。
11.3.4 直埋敷设的阀门应采用预制保温阀门,其他敷设方式的阀门、法兰等部位宜采用可拆卸式保温结构。
	
   
    11.3.1 本条主要强调对外保护层的要求,保温结构的使用效果和使用寿命在很大程度上取决于外保护层,提高外保护层和预制保温结构的整体质量是十分重要的。
11.3.2 室外敷设的管道包括地上架空、地下管沟和综合管廊、地下直埋敷设等。
11.3.4 本条规定可以减少管道的散热损失,并考虑到便于阀门、设备的检修,可节约重复做保温结构的费用。
11.3.2 室外敷设的管道包括地上架空、地下管沟和综合管廊、地下直埋敷设等。
	    地下直埋敷设可充分利用土壤对管道产生摩擦约束的特点,束缚管道的热胀伸长,减少补偿器的使用,便于管道保温结构防护层形成封闭以隔绝外部对它的影响,且易于施工,节约投资,是目前各国积极采用的敷设方式。直埋敷设管道生产制造必须要保证预制直埋保温管道形成三位一体,否则将适得其反。本条规定直埋敷设热水管道的技术要求应符合现行国家标准《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047、《硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管》GB/T34611和《城镇供热 玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T38097的规定。这些标准代表国内预制直埋保温管生产的较高水平。
	
11.3.3 本条规定是对钢管、保温、外护层不能形成三位一体同胀缩的保温结构而定。由于钢管的线膨胀系数比保温材料的线膨胀系数大,在热状态下,由于管道升温膨胀时会破坏保温层的完整性,产生环状裂缝。不仅裂缝处增加了散热损失,而且水汽易于侵入加速保温层的破坏。因此要求设置伸缩缝,缝内应填充柔性保温材料,并要求做好伸缩缝处的防水处理。
		    综合管廊、管沟敷设对内部环境要求比较高,其内的管道应有较高的可靠性,因此现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB50838对管廊内供热管道的整体性提出较高要求。架空敷设供热管道由于空气对流的影响,管道的散热损失通常较高,为降低空气对流产生的散热损失,有必要提高供热管道保温的整体质量,应使用预制保温管道。预制保温管及管件的技术要求应符合现行行业团体标准《架空和综合管廊预制热水保温管及管件》T/CDHA1和《架空和综合管廊预制蒸汽保温管及管件》T/CDHA2的规定。
11.3.4 本条规定可以减少管道的散热损失,并考虑到便于阀门、设备的检修,可节约重复做保温结构的费用。
  