风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            5.5 电网特性分析
	5.5.1 电站设计应对站址所在地周边电网消纳电站的能力进行分析。
	5.5.2 电网消纳电站能力应结合电力系统负荷特性、电源结构和调峰能力等因素进行分析。
	5.5.3 风光储配比设计时应对电网的负荷特性,风电、光伏发电的出力特性进行综合分析,联合发电站功率调节能力应满足电网运行要求。
		条文说明
	
    
	5.5.1 开展周边电网特性分析,掌握电网对联合发电站的消纳能力,指导联合发电站的建设规模和储能配比。
	5.5.2 电网特性分析包括对电源结构、负荷水平与负荷特性、输电能力、调峰能力、电网发展规划等影响因素进行分析,确定建设规模和储能配置方法。
	5.5.3 根据电网特性、风光特性拟合出最佳的风光储联合发电站出力曲线,并通过经济技术比较确定储能的配置容量。
  