风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            5.4 风能资源和太阳能资源互补特性分析
	5.4.1 风光储联合发电站应进行风能资源和太阳能资源互补特性分析。
	5.4.2 联合发电站出力计算时,时间尺度选择可分为分钟级、小时级或日级。当联合发电站按平滑功率出力模式工作时,风光资源互补特性研究的时间尺度宜为分钟级;按跟踪计划出力模式工作时,时间尺度宜为分钟级和小时级;按负荷削峰填谷模式工作时,时间尺度宜为小时级和日级。
	5.4.3 风光资源互补特性研究时,应选取现场典型日风电场出力曲线、典型日光伏电站出力曲线和典型日风光复合出力曲线进行,典型日应逐月选择与现场区域气象状况相对应的有代表性的气象日,典型日选取应满足下式要求:
Dj,j满足:
Dj,j满足:

	式中:
Dj——典型日,为标准差最小的那一天;
N——一个月中每一天风力发电或光伏发电或风力发电和光伏发电共选取的出力数据点数;
Xij——一个月中第j天第i个时段风力发电或光伏发电或风力发电和光伏发电叠加出力值;
	    
——一个月中各个时间段风力发电或光伏发电或风力发电和光伏发电叠加出力的平均值;
M——一个月中的总天数。
Dj——典型日,为标准差最小的那一天;
N——一个月中每一天风力发电或光伏发电或风力发电和光伏发电共选取的出力数据点数;
Xij——一个月中第j天第i个时段风力发电或光伏发电或风力发电和光伏发电叠加出力值;
——一个月中各个时间段风力发电或光伏发电或风力发电和光伏发电叠加出力的平均值;M——一个月中的总天数。
		条文说明
	
    
	5.4.3 从风电、光伏发电并网的角度分析,风电、光伏发电在不同时间尺度上的特性有不同。对于风力发电,白天和夜间的出力存在差异,并且不同时间尺度对应的发电波动量也不相同。对于光伏发电,白天和夜间出力有较大差异,夜间出力为零,并且白天不同时段的出力也有较大的差异,不同时间尺度对应的发电波动量也有不同。因此,对于风光发电特性的研究,根据不同的并网工作模式,宜选取不同的时间尺度,选取的时间尺度宜包含分钟级、小时级或日级。
	    当联合发电站按平滑出力模式工作时,参考现行国家标准《风电场接入电力系统技术规定》GB/T19963-2011中的“风电场有功功率变化应当满足电力系统安全稳定运行的要求,风电场有功功率变化包括1min有功功率变化和10min有功功率变化”,参考此要求,风光发电特性研究的时间尺度宜为分钟级。
	    当联合发电站按跟踪计划出力模式工作时,计划出力曲线可能为风光预测出力曲线、电力系统调度下达的出力曲线。参考现行国家标准《风电场接入电力系统技术规定》GB/T19963-2011中的“风力发电系统具有0~72h短期风电功率预测以及15min~4h超短期风电功率预测功能”,针对此预测时间尺度,风光发电特性研究的时间尺度宜为分钟级和小时级。
	    按负荷削峰填谷模式工作时,由于电力负荷具有周期性的特点,一般情况下最小的周期特性即为日负荷特性,同时,又因一天中不同时段的负荷也是有差别的,因此风光发电特性研究的时间尺度宜为小时级和日级。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                - 上一节:5.3 太阳能资源分析
 - 下一节:5.5 电网特性分析
 
