通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
15.11 通风与空调设备电气检测与试验
15.11.1 通风与空调设备安装外观检查合格后,再进行电气检测与试验。
15.11.2 通风与空调系统电气设备及电动执行机构的可接近裸露导体应接地或接零。电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于0.5MΩ。100kW以上的电动机应测量各相直流电阻值,相互差不应大于最小值的2%,无中性点引出的电动机,测量线间直流电阻值,相互差不应大于最小值的1%。
15.11.3 通风与空调设备的配电(控制)柜、箱等的运行电压、电流应正常,各种仪表指示正常。
15.11.4 电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况,可空载试运行的电动机,时间宜为2h,记录空载电流,且应检查机身和轴承的温升。
15.11.5 电动执行机构的动作方向及指示,应与通风与空调系统设备装置的设计要求保持一致。
15.11.6 风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确,并应与机组运行状态一一对应。
