通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
15.10 制冷系统试验
15.10.1 制冷系统安装后应采用洁净干燥的空气对整个系统进行吹污,将残存在系统内部的污物吹净,制冷系统吹污应符合下列规定:
1 管道吹污前,应将孔板、喷嘴、滤网、阀门的阀芯等拆掉,妥善保管或采取流经旁路方法。
2 对不允许参加吹污的仪表及管道附件应采取安全可靠的隔离措施。
3 吹污前应选择在系统的最低点设排污口,采用压力为0.6MPa的干燥空气或氮气进行吹扫;系统管道较长时,可采用几个排污口进行分段排污,用白布检查,5min无污物为合格。
15.10.2 系统内污物吹净后,应对整个系统(包括设备、阀件)进行气密性试验。系统气密性试验应符合下列规定:
1 制冷剂为氨的系统,应采用压缩空气进行试验。制冷剂为氟利昂的系统,应采用瓶装压缩氮气进行试验,较大的制冷系统可采用经干燥处理后的压缩空气进行试验。
2 应采用肥皂水对系统所有焊缝、阀门、法兰等连接部件进行涂抹检漏。
3 试验过程中发现泄漏时,应做好标记,应在泄压后进行检修,禁止带压修补。
4 应在试验压力下,经稳压24h后观察压力值,压力无变化为合格。因环境温度变化而引起的压力误差应进行修正。记录压力数值时,应每隔1h记录一次室温和压力值。试验终了时的压力值应按下式计算:
式中: P1——试验起始压力(MPa);
P2——试验终了压力(MPa);
t1——试验起始温度(℃):
t2——试验终了温度(℃)。
5 制冷系统气密性试验压力应符合表15.10.2的规定。
2 高压系统:指自压缩机排出口起,经冷凝器到节流阀。
6 溴化锂吸收式制冷系统的气密性试验应符合产品技术文件要求。无要求时,气密性试验正压为0.2MPa(表压力)保持24h,压力下降不大于66.5Pa为合格。
15.10.3 制冷系统抽真空试验应符合下列规定:
1 氟利昂制冷系统真空试验的剩余压力不应高于5.3kPa,氨制冷系统真空试验的剩余压力不应高于8kPa。保持24h,氟利昂系统压力回升不大于0.53kPa为合格,氨系统压力无变化为合格。
2 氨制冷系统的真空试验应采用真空泵进行。无真空泵时,应将压缩机的专用排气阀(或排气口)打开,抽空时将气体排至大气,通过压缩机的吸气管道使整个系统抽空。
3 溴化锂吸收式制冷系统真空试验应符合产品技术文件要求,设计无要求时,真空气密性试验的绝对压力应小于66.5Pa,持续24h,升压不大于25Pa为合格。
15.10.4 制冷系统充制冷剂应符合下列规定:
1 系统充制冷剂时,可采用由压缩机低压吸气阀侧充灌制冷剂或在加液阀处充灌制冷剂。
2 由压缩机低压吸气阀侧充灌制冷剂时,应先将压缩机低压吸气阀逆时针方向旋转到底,关闭多用通道口,并应拧下多用通道口上的丝堵,然后接上三通接头,一端接真空压力表,另一端通过紫铜管与制冷剂钢瓶连接。稍打开制冷剂阀门,使紫铜管内充满制冷剂,再稍拧松三通接头上的接头螺母,将紫钢管内的空气排出。拧紧接头螺母,并开大制冷剂钢瓶阀门,在磅秤上读出重量,做好记录。再将压缩机低压吸气阀顺时针方向旋转,使多用通道和低压吸气端处于连通,制冷剂即可进入系统。
3 在加液阀处充灌制冷剂时,出液阀应关闭,其他阀门均应开启,操作方法与低压吸气阀侧充灌制冷剂相同。
4 当系统压力升至0.2MPa时,应对系统再次进行检漏。氨系统使用酚酞试纸,氟利昂系统使用卤素检漏仪。如有泄漏应在泄压后修理。
表15.10.2 制冷系统气密性试验压力(MPa)

注:1 低压系统:指自节流阀起,经蒸发器到压缩机吸入口;
15.10.2 系统气密性试验应在管道系统吹污完成后进行。