通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
10.5 换热设备安装
10.5.1 换热设备安装应按下列工序(图10.5.1)进行。

图10.5.1 换热设备安装工序
10.5.2 换热设备的基础应符合本规范第10.2.2条的规定。
10.5.3 换热设备运输吊装可按本规范第10.2.3条执行。
10.5.4 换热设备安装应符合下列规定:
1 安装前应清理干净设备上的油污、灰尘等杂物,设备所有的孔塞或盖,在安装前不应拆除;
2 应按施工图核对设备的管口方位、中心线和重心位置,确认无误后再就位;
3 换热设备的两端应留有足够的清洗、维修空间。
10.5.5 换热设备与管道冷热介质进出口的接管应符合设计及产品技术文件的要求,并应在管道上安装阀门、压力表、温度计、过滤器等。流量控制阀应安装在换热设备的进口处。
10.5.6 换热设备安装应有可靠的成品保护措施,除应符合本规范第10.1.5条的规定外,尚应包括下列内容:
1 在系统管道冲洗阶段,应采取措施进行隔离保护;
2 不锈钢换热设备的壳体、管束及板片等,不应与碳钢设备及碳钢材料接触、混放;
3 采用氮气密封或其他惰性气体密封的换热设备应保持气封压力。

- 上一节:10.4 冷却塔安装
- 下一节:10.6 蓄热蓄冷设备安装