通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
10.4 冷却塔安装
10.4.1 冷却塔安装应按下列工序(图10.4.1)进行。

图10.4.1 冷却塔安装工序
10.4.2 冷却塔的基础应符合本规范第10.2.2条的规定。
10.4.3 冷却塔运输吊装可按本规范第10.2.3条执行。
10.4.4 冷却塔安装应符合下列规定:
1 冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。
2 冷却塔与基础预埋件应连接牢固,连接件应采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紧固力应一致,均匀。
3 冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装的水平度和垂直度允许偏差均为2/1000。同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm。
4 冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均匀。
5 冷却塔的风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀。对于可调整角度的叶片,角度应一致。
6 组装的冷却塔,其填料的安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。
10.4.5 冷却塔配管可按本规范第10.2.5条执行。

