汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-2021
9.3 LNG加气区
9.3.1 加气机不得设置在室内。
9.3.2 LNG加气机应符合下列规定:
1 加气系统的充装压力不应大于汽车车载瓶的最大工作压力;
2 气机计量误差不宜大于1.5%;
3 加气机加气软管应设安全拉断阀,安全拉断阀的脱离拉力宜为400N~600N;
4 加气机配置的软管应符合本标准第9.2.2条的规定,软管的长度不应大于6m。
9.3.3 在LNG加气岛上宜配置氮气或压缩空气管吹扫接头,其最小爆破压力不应小于公称压力的4倍。
条文说明
9.3.1 本条为强制性条文,必须严格执行。加气机设在室内,泄漏的液化天然气不易扩散,易引发爆炸和火灾事故,故做本条规定。
9.3.2 本条是对加气机技术性能的基本要求。
1 要求“加气系统的充装压力不应大于汽车车载瓶的最大工作压力”,是为了防止汽车车用瓶超压。
3 在加气机的充装软管上设拉断装置,是为了防止在充装过程中发生汽车启离的恶性事故。
9.3.2 本条是对加气机技术性能的基本要求。
1 要求“加气系统的充装压力不应大于汽车车载瓶的最大工作压力”,是为了防止汽车车用瓶超压。
3 在加气机的充装软管上设拉断装置,是为了防止在充装过程中发生汽车启离的恶性事故。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.2 LNG卸车
- 下一节:9.4 LNG管道系统
