汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-2021
9.2 LNG卸车
9.2.1 连接槽车的卸液管道上应设置切断阀和止回阀,气相管道上应设置切断阀。
9.2.2 LNG卸车软管应采用奥氏体不锈钢波纹软管,其公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍,其最小爆破压力不应小于公称压力的4倍。
条文说明
9.2.1 本条规定是为了在出现不正常情况时能迅速中断作业。
9.2.2 本条规定是依据《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016第7.1.9条制订的。有的站采用固定式装卸臂卸车,也是可行的。
9.2.2 本条规定是依据《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016第7.1.9条制订的。有的站采用固定式装卸臂卸车,也是可行的。