电动汽车充换电设施系统设计标准 T/ASC17-2021
附录C 充电设备的布置
C.0.1 后面布置为电动汽车充电设备布置在停车位后面的布置方式。

C.0.2 侧面布置为电动汽车充电设备布置在停车位侧面的布置方式。侧面布置宜利用结构柱、侧墙等设置充电设备。

C.0.3 集中布置为电动汽车充电设备集中布置在停车位附近某区域内的布置方式。

条文说明
C.0.1 停车位后面是指停车位有车挡的一侧。后面布置的充电设备通常布置在车档后面的空间内,不妨碍正常停车,又便于操作、维护,可参考图3、图4。
C.0.2 侧面布置的充电设备通常结合侧面柱子、墙进行布置,不妨碍正常停车,又能有效利用柱子、侧墙的空间。同时柱子、墙对充电设备起到保护作用。
C.0.3 集中布置的充电设备不能妨碍正常停车。集中布置便于布线、便于管理,多用于多枪的非车载充电机、充电主机系统,图中所示为4枪和2枪,分别服务4个和2个停车位。
