电动汽车充换电设施系统设计标准 T/ASC17-2021
附录B 需要系数

条文说明
本条中的需要系数曲线取自国家建筑标准设计图集《电动汽车充电基础设施设计与安装》18D705-2,为便于使用,可简化为表5。需要说明,本图和表适用于单相交流充电桩,如果单相交流充电桩均匀分接到三相线路上,则充电桩总台数可为图表中台数的3倍。

对于其他类型的充电设备,由于实际运行的数据量不足,无法准确给出相关的需要系数值。