低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
7.12 总控阀启闭时间、阀位指示与开关方向检查
将总控阀进口与供气系统相连,将驱动装置安装到总控阀上,阀门进口加压至2.07MPa,用所具有的驱动方式打开总控阀,用秒表计时,测量从启动驱动装置至总控阀完全打开的时间,然后用所具有的驱动方式关闭总控阀,用秒表计时,测量从启动驱动装置至总控阀完全关闭的时间。