低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
7.11 总控阀、选择阀操作性能试验
将被测阀门进口用氮气或压缩空气充至2.5MPa,并将手动操作机构与适当的测力装置连接,操作被测阀门使其打开并记录观察到的最大力,观察并记录最大操作位移。记录阀位指示和开关方向。