建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004
5.15 消防电梯
5.15.1 触发首层的迫降按钮,查看消防电梯运行情况。
5.15.2 在轿厢内用专用对讲电话通话,并控制轿厢的升降。
5.15.3 用秒表测量自首层升至顶层的运行时间。
5.15.4 具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关的火灾探测器,查看电梯的动作情况和反馈信号。
5.15.5 触发消防控制设备远程控制按钮,重复试验。
5.15.6 恢复正常状态。
5.15.2 在轿厢内用专用对讲电话通话,并控制轿厢的升降。
5.15.3 用秒表测量自首层升至顶层的运行时间。
5.15.4 具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关的火灾探测器,查看电梯的动作情况和反馈信号。
5.15.5 触发消防控制设备远程控制按钮,重复试验。
5.15.6 恢复正常状态。