建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004
5.14 防火分隔设施
5.14.1 防火门
5.14.1.1 查看外观、关闭效果,双扇门的关闭顺序。
5.14.1.2 关闭后,分别从内外两侧开启。
5.14.1.3 开启常闭防火门,查看关闭效果。
5.14.1.4 分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应区域电动常开防火门的关闭效果及反馈信号。
5.14.1.5 疏散通道上设有出入口控制系统的防火门,自动或远程手动输出控制信号,查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。
5.14.1.6 全部复位,恢复正常状态。
5.14.2 防火卷帘
5.14.2.1 查看外观。
5.14.2.2 按下列方式操作,查看卷帘运行情况反馈信号后复位。
5.14.2.2.1 机械操作卷帘升降。
5.14.2.2.2 触发手动控制按钮。
5.14.2.2.3 消防控制室手动输出遥控信号。
5.14.2.2.4 分别触发两个相关的火灾探测器。
5.14.2.3 恢复至正常状态。
5.14.3 电动防火阀
5.14.3.1 查看外观。
5.14.3.2 手动开启后复位。
5.14.3.3 分别触发两个相关的火灾探测器,查看动作情况和反馈信号后复位。
