关于咨询设置机械加压送风系统的防烟楼梯间顶部开固定窗问题的复函
应急管理部四川消防研究所
来函收悉,现回复如下:
楼梯间是火灾发生时人员逃生的重要通道,规定在其顶部设置固定窗即是为了在火灾发生的中后期,当有烟气侵入该逃生通道时可通过破拆固定窗及时将烟气及其携带的热量排出,为消防员内攻救援创造条件。
故当楼梯间所处位置既不靠外墙也不上屋面时,应采取有效措施形成楼梯间顶部与室外之间的封闭排烟通道以实现上述目的。
此复
