自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
7.19 环境温度试验
应按下列要求进行:
a) 试验在环境试验箱中进行。试验温度低于100℃时,控温精度为±2℃ ;
b) 试验温度为100℃~ 200℃时,控温精度为±3℃;
c) 取12只喷头在低于公称动作温度16℃(但不应低于49℃)条件下进行90d的环境温度试验,试验时对每只喷头试样施加1.20MPa的水压;
d) 环境温度试验后,其中4只喷头先后进行水压密封试验和静态动作温度试验;
e) 4只喷头进行功能试验(2只在0.35MPa压力下,2只在1.0MPa压力下);
f) 另4只喷头进行动态热试验。