自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
7.18 高温试验
应按下列要求进行:
a) 将2只去掉感温释放机构的喷头,竖直放入温度试验箱中,试验温度为(800±10)℃,历时15 min。
b) 然后夹持喷头的螺纹处将其取出,立即浸入(15±2)℃的水中,检查喷头体是否发生变形或损坏。