自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	 
   
                    
				 
               
                
            
            7.28 防水罩试验
	7.28.1 防护角测量
	    应按下列要求进行:
	    a)量防水罩最外端所在平面的最外端与任何热敏感元件的最外最低处所夹的角(见图25);
b)对于杠杆联片式洒水喷头,热敏感元件最外最低处应为使杠杆联片组件旋转至与框架所在平面成90°角时所处的位置;
c)对于中心支撑式喷头,如果到热敏感元件下座边缘的连线所夹的角大于到热敏感元件最外端所夹的角,则较大的角应视为防护角。
b)对于杠杆联片式洒水喷头,热敏感元件最外最低处应为使杠杆联片组件旋转至与框架所在平面成90°角时所处的位置;
c)对于中心支撑式喷头,如果到热敏感元件下座边缘的连线所夹的角大于到热敏感元件最外端所夹的角,则较大的角应视为防护角。
	7.28.2 转动试验
	    应按下列要求进行:
	    a)取3只洒水喷头试样进行本项试验;
b)在每只试样的防水罩上缓慢施加4.0N·m的扭矩,观察防水罩是否发生转动;
c)如果防水罩在小于4.0N·m的扭矩下发生转动,应将防水罩旋转360°,然后测量洒水喷头工作载荷是否发生变化;
d)如果发生变化,应另取5只试样,将其防水罩旋转2圈,然后测量并计算平均工作载荷。
b)在每只试样的防水罩上缓慢施加4.0N·m的扭矩,观察防水罩是否发生转动;
c)如果防水罩在小于4.0N·m的扭矩下发生转动,应将防水罩旋转360°,然后测量洒水喷头工作载荷是否发生变化;
d)如果发生变化,应另取5只试样,将其防水罩旋转2圈,然后测量并计算平均工作载荷。

  