自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            7.27 侧向喷洒试验
	7.27.1 试样要求
公称动作温度为57℃~77℃的洒水喷头进行本项试验。高温度等级的洒水喷头用同结构的低温度等级喷头进行本项试验。
公称动作温度为57℃~77℃的洒水喷头进行本项试验。高温度等级的洒水喷头用同结构的低温度等级喷头进行本项试验。
		7.27.2 直立型和下垂型洒水喷头
	
		    应按下列要求进行:
	
		    a)将1只直立或下垂型洒水喷头试样安装在试验管路上,在同一水平面上与被试洒水喷头相距1.83m(中心与中心之间),安装一只同型号、同规格的已开启洒水喷头;
b)洒水喷头分别安装在独立的相互平行的管路上,洒水喷头的框架所在平面与管路平行,溅水盘位于平面吊顶下560mm;
c)水从已开启的洒水喷头中洒出,工作压力为0.5MPa,当水流稳定后,点燃燃料盘中的正庚烷;
d)燃料盘为正方形,边长300mm,深100mm,上边缘距洒水喷头热敏感元件150mm,位于被试洒水喷头正下方,盘内放有0.5L正庚烷;
e)在洒水喷头框架所在平面与管路垂直的情况下,重复上述试验。在洒水喷头溅水盘处于吊顶平面下150mm的条件下重复上述两个试验。
		7.27.3 边墙型洒水喷头
	
		    应按下列要求进行:
	
		    a)将1只边墙型洒水喷头试样和1只同型号、同规格已开启的边墙型洒水喷头安装在试验管路上,两只喷头相距1.8m(中心与中心之间),使洒水喷头的喷洒方向与管路垂直;
b)洒水喷头距吊顶及边墙均为150mm;
c)水从已开启的洒水喷头中洒出,工作压力为0.5MPa,当水流稳定后,点燃燃料盘中的正庚烷;
d)燃料盘为正方形,边长300mm,深100mm,上边缘距洒水喷头热敏感元件150mm,位于被试洒水喷头正下方,盘内放有0.5L正庚烷;
e)在洒水喷头处于吊顶平面下305mm,距边墙150mm的条件下重复上述试验。
