自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            7.10 工作载荷的确定和框架强度试验
	    应符合下列要求:
	    a)至少取10只洒水喷头试样用以测量工作载荷。
	    b)将试样在室温下牢固地安装于试验装置上,在洒水喷头的入口施加1.2MPa的压力。
	    c)使用分辨率为0.001mm的变形测量仪表测量洒水喷头承载点间的距离变化。应避免洒水喷头螺纹与固定件之间的移动。
	    d)卸去洒水喷头入口施加的压力,以适当的方法除去洒水喷头的热敏感元件,当洒水喷头框架温度恢复至室温后,再次测量变形。
	    e)以不超过500N/min的加压速率向洒水喷头施加机械载荷,直至洒水喷头框架变形数值回到加1.2MPa压力时的数值,此机械载荷即为该试样的工作载荷。计算10只试样的平均工作载荷。
	    f)在上述10只洒水喷头试样中任取5只进行试验,以不超过500N/min的加压速率给洒水喷头试样施加两倍平均工作载荷的机械载荷,保持此载荷(15±5)s后卸去载荷,记录此时的变形值,计算框架的永久变形。
  