自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            7.9 水冲击试验
	    应符合下列要求:
	    a)将5只洒水喷头试样按正常安装位置安装在试验装置上;
b)向试验管路中充水排出空气;
c)然后进行3000次压力从(0.4±0.1)MPa~2.5MPa的交变水压试验,压力交变每分钟不超过60次;
d)在试验过程中,检查每个试样的渗漏情况;
e)试验后所有洒水喷头试样进行0.035MPa压力下的功能试验。
b)向试验管路中充水排出空气;
c)然后进行3000次压力从(0.4±0.1)MPa~2.5MPa的交变水压试验,压力交变每分钟不超过60次;
d)在试验过程中,检查每个试样的渗漏情况;
e)试验后所有洒水喷头试样进行0.035MPa压力下的功能试验。
  